Подскажите, как правильно определить тип/мощность/напряжение имеющегося силового трансформатора неизвестной конструкции. Скажем, данные я нашёл только по ТАН (28-220-50). Но имеются несколько либо без обозначений, либо с неопознаваемыми вроде Т1-220-50. В общем, не совсем понятно, как определить первичную обмотку, мощность-то прикинуть хоть можно...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Vadim
сообщение 16.8.2004, 18:03
Сообщение #2


Сообщений: 0
Регистрация: 23.6.2004



Во-во... У меня такая же проблема с ТП-60-9. Только я вообще не в курсе, что как прикинуть, и как определить...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Илья
сообщение 16.8.2004, 18:52
Сообщение #3


Сообщений: 0
Регистрация: 22.8.2003



Прозвони все обмотки, нарисуй схему обмоток. Померяй сопротивление каждой. На ту, у которой сопротивление максимально, подай 30-40В, замеряй на всех остальных. Дальше - чистая логика.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 16.8.2004, 19:56
Сообщение #4


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



Ладно, логика, а ну как они, наподобие ТАН'овских, должны для работы в 220 ещё перемыкаться типа "2 с 8"? Я в плане безопасности движ... техники безопасности ;-) Как это проверить.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Илья
сообщение 16.8.2004, 21:35
Сообщение #5


Сообщений: 0
Регистрация: 22.8.2003



Дык ты же не 220 врубать будешь. Да и с макс. сопротивлением..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 16.8.2004, 22:24
Сообщение #6


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



Не въезжаю, блин... Ну вот я замерял: http://users.cosmostv.by/queen3/t1-220-50.txt И как мне из этого схему обмоток рисовать? Тем более, что подключать 220 явно надо к 1-[2..6]. Фиг с ним, сейчас подключу 1-6 к 220, хочу снять столько же с 8-9 ;-)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
I-Van
сообщение 17.8.2004, 10:38
Сообщение #7


Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2004
Из: Ульяновск



8-9 и 9-10 - скорее всего, обмотка с отводом от центра, т.е., транс либо сетевой, и это вторичка под двуполярное кенотронное питание, либо транс - выходной для двухтактного оконечника. А есть ли обмотки, выполненные толстым проводом? (1 мм и более) Если есть, то сколько?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 17.8.2004, 20:29
Сообщение #8


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



Транс-то сетевой, выходной "220-50" не обзовут ;-) Только подал я на него 220 и на 1-2, и на 1-6 - нет выходного напряжения. Не пойму. Ещё странно себя 7 вывод ведёт - при касании щупа показывает 50..200 Ом случайным образом и тут же снова бесконечность. Короче, ну его нафиг, проще нужный купить ;-)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
I-Van
сообщение 18.8.2004, 9:53
Сообщение #9


Сообщений: 22
Регистрация: 7.4.2004
Из: Ульяновск



Да, про 220-50 я проглядел. :) И все же интересно, какое напряжение на 8-9-10, когда на 1-2 - 220в? 7 - может быть, экранирующая обмотка какая-нибудь. А купить - это всегда все проще. :)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Иванов Андрей
сообщение 18.8.2004, 19:35
Сообщение #10


Сообщений: 0
Регистрация: 17.10.2003



"Ещё странно себя 7 вывод ведёт - при касании щупа показывает 50..200 Ом случайным образом и тут же снова бесконечность" Я сталкивался с частично горелым трансом. Это когда обмотка не сгорела, но изоляция поплавилась и идёт внутреннее замыкание. Вот тут точно "Короче, ну его нафиг, проще нужный купить ;-)"! ;))))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 18.8.2004, 20:36
Сообщение #11


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



Ведёт себя странно, но тем не менее с 7-10 я снимаю 195В. С остальных 30-40, где ом 30 обмотки, с тех, где около ома сопротивление - от нескольких вольт до 24 где-то. Такой универсальный транс ;-) 6В тоже имеется, так что мне на B+ и накал как раз покатят... Но это подавая 220 на 1-6. Сейчас на 1-2 попробую.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 18.8.2004, 20:41
Сообщение #12


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



Ну а подавая 1-2 снимается 240В. Ага. А ещё один трансформатор забавно щёлкает, когда на него сеть подаёшь. Эмпирический метод (научного тыка) рулит ;-)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergey Prohorenk...
сообщение 19.8.2004, 22:00
Сообщение #13


Сообщений: 0
Регистрация: 19.7.2004



А глюк с кратковременным сопротивлением обмотки был из-за того, что оно выходило за пределы режима "200Ом" цифрового мультиметра ;-) я обычно аналоговым пользовался, так что теперь буду в курсе ;-)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
RiverBluesMan
сообщение 12.1.2006, 3:21
Сообщение #14


Сообщений: 0
Регистрация: 3.7.2005



Питание подается на 1 и 6(220) без перемычек. Поздно, но может кому-то поможет...